手机版
您的当前位置: 十九范文网 > 作文大全 > 施工阶段要杜绝屋面问题.docx【精选推荐】

施工阶段要杜绝屋面问题.docx【精选推荐】

来源:网友投稿 时间:2022-07-27

下面是小编为大家整理的施工阶段要杜绝屋面问题.docx【精选推荐】,供大家参考。

施工阶段要杜绝屋面问题.docx【精选推荐】

 

 在施工阶段要杜绝的屋面问题

 [问题一]:屋面的建筑与构造标高不统一。

  解决措施:对于屋面、露台,由于做法高度有变化,建筑图上一般只标注构造标高,所以屋面、露台的建筑、构造标注的标高是一样的。

  [问题二]:屋面房间外门、女儿墙、分户墙反坎高度过低,不利于防水。如:屋面房间门口反坎。

  (1)出屋面的门槛高度同露台,即屋面降板 250~300mm或做 250~300mm(构造-构造)高的混凝土门槛。即室内或门槛比屋面完成面最高点高 50~70mm,比室内高 200~250mm。

  (2)屋面和房间墙体的交接处设置不小于 500mm 高的混凝土反梁或反坎。

  (3)女儿墙、分户墙至少做 500mm 高的混凝土反坎。

  [问题三]:反梁高度不合适。

  (1)板面跨中不设反梁,若设反梁,反梁至少反 200mm以上,并在梁紧贴板面的标高处预留过水洞,并在洞口做疏水处理。

  (2)住宅屋面采用不小于 2%的上斜下平变厚度的构造找坡

  (3)面积大于 100 ㎡增设两个排水地漏。当小于 100㎡时,设一个地漏,但必须附加一个泄水口。

  (4)屋面找坡方向不宜拐弯找坡,应增设侧排地漏来

 解决。

  (5)当采用侧排地漏时,地漏口的过水面积应足够大,满足屋面排水的要求。

 [问题四]:出屋面烟道出风口设置不合理,排风口面积小、影响排烟效果。

  (1)增加出风面积,并加百叶。

  (2)出屋面烟道不能和女儿墙整浇在一起。

  (3)在上人屋面或靠近上人屋面,排烟道出屋面的烟囱孔底标高不应低于顶层露台地面完成面 1800mm。

  (4)出屋面烟道应设不小于 500mm 高的混凝土反坎。

  (5)出屋面烟道不宜设开口的洞口,否则应设防水百页。

 [问题五]:屋面排气管及排气口位置不合理。

  (1)排水管井,卫生间排气管不宜走室内,应沿外墙敷设。

  (2)排气口如设在(或靠近)上人屋面,排气口距屋面完成面应不小于 1800mm。

  (3)如排气口设在非上人屋面,排气口距屋面完成面不应小于 500mm。

  (4)排气口不应影响露台及窗。

推荐访问:屋面 杜绝 阶段 屋面工程注意要点

十九范文网 www.ib19.com

Copyright © 2002-2018 . 十九范文网 版权所有

Top