下面是小编为大家整理的气体灭火吹扫技术交底相关,供大家参考。
气体灭火吹扫技术交底
气体灭火吹扫技术交底之相关制度和职责,施工单位广州市机电安装工程名称广州市南沙区行政中心机电设备采购安装工程分部工程气体灭火系统交底部位 D 栋 9.8 米计算机房、地下室日期 2021年 9 月 7 日交底内容技术交底... 施工单位广州市机电安装工程名称广州市南沙区行政中心机电设备采购安装工程分部工程气体灭火系统交底部位 D栋9.8米计算机房、地下室日 期 2021 年 9 月 7 日交
底
内
容技术交底内容:一、施工前准备 1、施工前,应准备齐所有施工的图纸及其他必要的技术文件,包括系统图、平面图、安装示意图等。(1)、施工前班长应改首先熟悉图纸,并对作业人员进行施工工艺技术交底,保证施工工艺符合标准及设计的要求。(2)、认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法做好准备工作。参照有关专业设备和装修建筑图,核对各种管道和坐标,标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题立即与施工员研究解决。2、本工程气体灭火系统灭火剂输送管道采用气密性试验。进行气体吹扫时,应以不大于 0.5MPa/s 的升压速率缓慢升压。3、吹扫前必须采取有效的平安措施,设置相关的危险警示牌或围蔽标识牌,防止无关人员进入实验区域。4. 机具准备: (1) 机械准备:压缩空气机。
(2) 工具:阀门,压力表。
(3) 其他:白布。二、施工技术
要求 1、 灭火剂输送管道在气密性实验前,应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氮气,吹扫时,管道末端的气体流速不应小于 20m/s,采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现。
2、进行气体吹扫时,应以不大于 0.5MPa/s 的升压速率缓慢升压。
3、 气体灭火系统管道在进行吹扫前必须采取有效的平安措施,设置相关的危险警示牌或围蔽标识牌,防止误喷射。
专业技术负责人: 交底人:接受人:旅行社职责