下面是小编为大家整理的电线电缆穿管最小管径及槽盒可容纳电线根数对照表,供大家参考。
电线电缆穿管最小管径及槽盒可容纳电线根数对照表 01 正文 本文整理解读 19DX101-1 图集数据,择最常(有)用信息,助力工程电缆电线选择及线路敷设设计。
设计依据
1、GB/T16895.6-2014《低压电气装置 第 5-52 部分:电气设备的选择和安装 布线系统》
2、GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》
3、GB50060-2008《3~110kV 高压配电装置设计规范》
4、JG/T441-2014《额定电压 450/750V 及以下双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电线》
5、JG/T442-2014《额定电压 0.6/1kV 双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电力电缆》
6、《工业与民用供配电设计手册》(第四版)
电线电缆穿管最小管径、槽盒内容纳电线根数
对于电线穿管最小管径,19DX101-1 图集中分别给出了两组数据,一组数据是根据 GB50054-2011《低压配电设计规范》按不大于内孔截面积 40%编制的,另一组数据是根据地方标准按不大于内孔截面积 33%、27.5%、22%(容线截面积越大,占比越小)编制的。这两组数据中,国家标准较为经济,地方标准相对宽松,使用者可根据工程具体情况酌情选用。
对于槽盒内允许容纳配电线路电线根数,19DX101-1 图集中也分别给出了两组数据,一组数据是根据 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》按不超过槽盒内截面积 40%编制的,另一组数据是根据行业标准JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》按不超过槽盒内截面积 20% 编制的。这两组数据中,也是国家标准较为经济,行业标准相对宽松,使用者同样可根据工程具体情况酌情选用。
图集中给出了 5 种管材(SC、JDG、PC、FPC、KJG)的电线穿管最小管径,给出了两种管材(SC、PC)的电缆穿管最小管径。
鉴于工程中有电缆穿 JDG、KJG 管敷设的工程实际需求,拟在 19DX101-1图集修订版中增加电缆穿 JDG、KJG 管的数据,拟增加的数据见表 1~10(供参考)。
管材、桥架规格
19DX101-1 图集中给出了低压流体输送用焊接钢管 SC、套接紧定式钢管JDG、聚氯乙烯硬质电线管 PC、聚氯乙烯半硬质电线管 FPC、可弯曲金属导管 KJG 5 种常用管材规格。同时也给出了金属电缆托盘和梯架、塑料电缆桥架以及耐火电缆槽盒的常用规格尺寸。见图集相关内容。
电缆井类型、规格及索引表
电缆井类型(包括直通型、三通型、四通型、小型转角型、中型转角型电缆井和手孔井 6 大类型)、规格及索引表,见图集相关内容。
结语
19DX101-1 图集适用于新建、改建和扩建的民用及一般工业建筑的电气设计,也可用于上述建筑的电气监理、施工及验收。图集的使用者不仅包括设计人员,同时也包括监理、施工、验收及管理人员。