交流站用电系统
1、高压站用电系统宜釆用 6kV 中性点不接地或经电阻接地方式。低压站用电系统宜釆用 380V/220V 动力和照明网络共用的中性点直接接地方式。
2、当发电机与主变压器为单元接线时,其站用分支线上宜装设断路器。当断路器无开断短路电流要求时,可选用仅满足动、热稳定要求的断路器,但应采取相应的措施,使该断路器仅在其允许的开断短路电流范围内切除短路故障。也可釆用能满足动稳定要求的隔离开关或连接片等。
3、高压站用变压器的阻抗电压不应大于 10.5%。当发电机出口装设断路器,且支接于主变低压侧的高厂变兼作启动电源时,可采用有载调压变压器。
4、当高压站用备用变压器的阻抗电压在 10.5%以上时,或引接地点的电压波动超过±5%时,应釆用有载调压变压器。备用变压器引接地点的电压波动,应计及全站停电时负荷潮流变化引起的电压变化。
5、当发电机与变压器为单元连接时,高压站用工作电源应从主变压器低压侧引接,供给该机组的站用负荷。
6、高压站用变压器容量应按高压电动机计算负荷与低压站用电的计算负荷之和选择。低压站用工作变压器的容量宜留有 10%裕度。
7、高压站用备用电源,可采用下列引接方式:
(1)可由高压配电装置母线中电源可靠的最低一级电压母线引接,并应保证在全站停电的情况下,能从外部电力系统取得足够的电源;
(2)当技术经济合理时,可从外部电网引接专用线路供电;
(3)全站有 2 个及以上高压站用备用或启动/备用电源时,宜引自两个相对独立的电源。
8、高压站用备用变压器(电抗器)的容量不应小于最大一台(组)高压站用工作变压器(电抗器)的容量,低压站用备用变压器的容量应与最大的一台低压工作变压器的容量相同。
9、站用备用电源的设置应符合下列规定:
(1)保安类负荷,应设置自动投入的备用电源;
(2)失电对机组出力产生较大影响的负荷宜设置备用电源。
10、容量为 100MW 级及以下的机组,高压站用备用变压器(电抗器)宜按 1台设置,低压站用备用变压器宜按 1 台设置。
11、高、低压站用电系统均应采用单母线接线。当辅机电动机较多,容量较大时,可设置 2 段母线供电,将负荷分接在 2 段母线上,2 段母线可由 1 台变压器供电。
12、电站应设置固定的交流低压检修供电网络,并应在各检修现场装设电源箱。
13、全站低压站用变压器宜釆用“Dyn”接线。站用工作电源与备用电源应相位一致,站用电源的切换可采用并联切换的方式。
14、交流站用电系统宜设置交流保安电源。交流保安电源的电压和中性点的接地方式应与全站交流高压或低压站用电系统一致。交流保安电源宜釆用快速启动的柴油发电机组或满足快速启动要求的燃气发电机组。